厨房内的煤气(天然气)管道隐患
阅读:585   时间:07-08-29 10:44   来源:艾肯家电网   作者:家电360转载 网友评论】【打印】
很多家庭在装修时因为怕麻烦或者节约成本,将管线之间的净距缩短或者没有加装套管等,增加了煤气泄漏的概率和发生火灾的可能性。所以在布置厨房管线时,需要慎重。以下是一些注意事项:
     煤气管道应沿非燃烧材料铺设,当与其他管道相遇时,应符合以下要求:水平平行铺设时,净距不宜小于150mm;竖向平行铺设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道外侧;交叉铺设时,净距不宜小于50mm。
      室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.2m。




1团4营3连: 数码家电
1楼: 2008-7-1 11:46:27
 
胡容
银子 10665
股份 104
学历 初一
民职 村民
职务 副版-排长
注册2008-4-23 13:12:32
上周:发帖6回帖52点评0


哎!什么都不安全........